• 请教:在钢筋抽样中,框架结构顶层柱纵筋计算。。

    框架结构,顶层层高为3.3m,在查看柱纵筋时(保护层30),钢筋竖直段为2770,是否正确啊?扣除保护层也应该是3240啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    正确的,软件考虑的是 层高减去下层的预留长度呢,所以顶层小于层高。你可以看看计算公式。

    2009-05-10 09:43:05 

  • 框架结构,顶层层高为3.3m,在查看柱纵筋时(保护层30),钢筋竖直段为2770也是正确的,软件是按照图集03G101来计算的,你看看图集上相应的节点构造就明白了。

    2009-05-10 09:42:22 

  • 还要减掉下一层伸上来的长度!O(∩_∩)O~

    2009-05-10 09:43:01 

  • 你在仔细查看一下,层高、柱的标高、高度等设置是不是有误,在看看钢筋的计算式,竖直长度是不是有其他相加的数据。

    2009-05-10 09:44:30 