苹果汷の贵族 2020-08-21 13:20:05 | 辽宁省 安装结算 | 324查看 1回答
空调配电水平量取疑问
1、请问空调配电图纸有吊顶的话,按设计怎么画的就怎么量取水平对吗(且是否需要扣除室内机所占长度)?如果在地下没有吊顶的可以直接按最短径量取水平吗?(温控器一般是暗装还是明装,没有设计说明)
2、请问空调配电哪块需要计算金属软管?谢谢大神们解答。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、请问空调配电图纸有吊顶的话,按设计怎么画的就怎么量取水平对吗(且是否需要扣除室内机所占长度)?如果在地下没有吊顶的可以直接按最短径量取水平吗?(温控器一般是暗装还是明装,没有设计说明)
2、请问空调配电哪块需要计算金属软管?谢谢大神们解答。
答:1、量取到室内机的中心位置,都是按照最短路径量取长度
2、一般的室内机的位置需要一段金属软管
2020-08-21 13:22:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看