• 剪力墙里面的暗柱表里面只注了箍筋,拉筋没有注,是否拉筋箍筋是一样的?.

    剪力墙里面的暗柱表只标注了箍筋的数量及规格,没有标注拉筋的数量及规格,请问这种情况下是否默认拉筋同箍筋是一样的。另外,在广联达软件里面的暗柱的构件管理里面,广联达默认的箍筋如果是A8-150,则拉筋为2A8-150,请问这个2代表什么意思?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,拉筋同箍筋,除有说明者除外; 2,拉筋为2A8-150,"2"代表同一侧要布2根 A8-150 ; 如下图:纵向要布2根(拉筋1),另下方向为1根(拉筋2)

    2008-09-04 11:29:55 

  • 这2代表2个拉钩

    2008-09-04 11:25:26 

  • 1.剪力墙的暗柱的拉筯一般都会在图纸中标明的,如果没有标出表示没有拉筯的,如是图中暗柱的尺寸比较大,根据平常的经验一般都有拉筯的,而图纸中没有标出,可以联系一下设计人员确认一下是不用设置还是漏画了 2.拉筋的2A8-150,表示暗柱的一个方向上的拉筯是2根A8的间距150设置

    2008-09-04 11:26:39 

  • 没有注明就按一样的设置,2A8-150就是2根直径8的拉筋间距是150

    2008-09-04 11:28:39 

  • 剪力墙里面的暗柱表只标注了箍筋的数量及规格,没有标注拉筋的数量及规格,在这种情况下拉筋是不用输入的,如果图纸没有注明的话.

    2008-09-04 11:30:33 

  • 剪力墙里面的暗柱表只标注了箍筋的数量及规格,没有标注拉筋的数量及规格,这种情况下默认拉筋同箍筋是一样的, 拉筋为2A8-150,"2"代表同一侧要布2根 A8-150 ,具体可以看图纸上暗柱的详图,上面都会画上拉筋的根数的

    2008-09-04 12:51:28 

  • 剪力墙里面的暗柱表只标注了箍筋的数量及规格,没有标注拉筋的数量及规格,请问这种情况下是否默认拉筋同箍筋是一样的。 回答:拉筋是箍筋组成中的一部分,如果没有明确就不要加进去。 另外,在广联达软件里面的暗柱的构件管理里面,广联达默认的箍筋如果是A8-150,则拉筋为2A8-150,请问这个2代表什么意思? 2A8@150表示一根箍筋配两根拉筋,两根的间距150。

    2008-09-04 12:57:46 

  • 剪力墙的拉筋在其他箍筋中计入

    2008-09-04 13:43:14 

  • 1、可能是设计没有设计 2、一般都是有拉筋的,有就输入,没有就不输入。 3、一般多出的箍筋和拉筋在其他箍筋种输入,里边的长度要是扣掉保护层厚度的长度。

    2008-09-04 14:20:54 