• 您好,我是工程小白 请问关于防雷工程的等电位问题。谢谢大家的帮助!

    下面有三张图,本工程是一栋6层的楼,

    第一张是防雷工程设计说明,第二张图是基础图有MEB标志的,第三张图是首层图有LEB标志的。2-6层均有LEB标志。请问:

    1. 总等电位连接线MEB和局部等电位LEB是怎么算量的?

    2. MEB和LEB要怎么套价呢?写着的镀锌扁钢要怎么套价呢?

    首层

    算量

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    • MEB和局部等电位LEB是按个数算量的

    • MEB和LEB要套等电位箱的定额,镀锌扁钢要套接地母线的定额


    2020-08-25 11:13:26 

  • 针对怎么算量问题,一般镀锌扁钢都是按m算呀

    2020-08-25 18:07:20 