• 卫生间均压环

    把卫生间的等电位箱子用镀锌扁钢接地梁的主筋上,并引到防雷引下线,计出的工程量能不能套卫生间均压环?还是套哪个?

    问题补充:注意,不是等电位箱子连接梁主筋那一段,那一段按湖北定额已经包含在卫生间等电位安装里面了,我问的是接到梁主筋之后,还有引到附近的防雷引下线这段距离的工程量是套哪个?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 均压环不是针对某个房间的! 你可以套接地跨接线子目计算。

    2013-06-27 09:12:37 

  • 卫生间的等电位箱子用镀锌扁钢接地梁的主筋上,使用的是镀锌扁钢,不能套均压环。因为均压环没有材料,也不能套接地跨接线,接地跨接线定额也没有镀锌扁钢,下面是山东省的定额解释; 21. 卫生间的等电位接地如何执行定额? 答:卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时,可参照防雷及接地装置中"接地母线沿砖、 混凝土明设"项目执行。

    2013-06-27 09:29:18 

  • 你好 1.直接套取接地跨接线定额子目即可,局部等电位应该还跟其上方的插座接地线PE相连接,如有,则套取BV铜芯线即可. 希望对你有帮助 2.套取户内接地母线定额子目即可,主材为扁钢

    2013-06-27 09:21:44 

  • 接到梁主筋之后,还有引到附近的防雷引下线这段距离的工程量是套室内接地母线的子目。

    2013-06-27 10:16:45 