• 框架柱箍筋在基础锚固去的计算2

    在钢筋算量中,计算设置有关柱的计算设置第4项柱在基础插筋锚固区的数量和第5项矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋,这两项的计算原理是什么? 谢谢~~~~~~~~··
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、柱在基础插筋锚固区的箍筋数量是指柱的主筋在基础内的纵向长度范围内所布置的箍筋数量.具体可参考04G101-3第45页。 2、矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋是指当柱的箍筋为复合箍时,在基础内只计算大箍圈,而内侧的小箍圈则不计算,实际施工时也不设置。 说明白一点基础内的柱的箍筋只是为了固定柱的主筋而设置的。 截了一个图,你看一下。04G101-3第45页

    2008-09-05 13:22:56 

  • 意思是计算箍筋的数量和箍筋的算法的说明!

    2008-09-05 09:14:21 

  • 计算箍筋锚固区的数量说明。

    2008-09-05 09:23:24 

  • 第4项柱在基础插筋锚固区的数量 第5项矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋

    2008-09-05 09:28:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!