学徒一名 2020-08-27 14:36:08 | 江苏省 安装预算安装算量GQI | 988查看 3回答
排烟风机旁边的防火阀的输入模块从什么回路引来
排烟风机旁边的防火阀的输入模块从什么回路引来,因为电气图纸上没有画防火阀,所以不知道从什么回路引来,图纸上只写了从就近的信号回路引来。是从“消防控制线”、还是“消防电话线”或者“消防广播线”或者“防火门总线”
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
排烟风机旁边的防火阀的输入模块从什么回路引来,因为电气图纸上没有画防火阀,所以不知道从什么回路引来,图纸上只写了从就近的信号回路引来。是从“消防控制线”、还是“消防电话线”或者“消防广播线”或者“防火门总线”
答:这个是从消防的信号线和电源线引入
2020-08-27 15:09:40
-
找找弱电系统
2020-08-27 14:53:44
-
信号线,通俗点说就是RVS-2*1.5那个线路
2020-08-27 15:41:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看