• 基础柱箍筋和过梁加筋j

    1.框架柱表中基础柱的箍筋肢数是3*3,一个双肢箍加两个单肢箍,有个疑问,为什么柱在基础里的那两道箍筋是不是双肢箍,不另加单肢箍了? 2.图纸中要求梁底距门洞底部距离小于或等于200MM时,要在两侧放置加强筋,和箍筋,对于箍筋的长宽,和个数是如何定的呢?图纸上没有说明,如图

    柱表

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1柱在基础内的箍筋与上部箍筋应是一样的,所以你这里仍是3*3 2图示里面对箍筋长度己表示的很清楚, 长度=(300+梁距门洞顶距离-25)*2+(墙宽-50+12)+12.5*6 其中300是图中己标示的尺寸,表示附加开口箍筋锚入梁内长度 12.5*6为附加箍筋的弯钩长度 根数=(洞品宽-50)/200向上取整加1

    2008-09-07 09:51:03 

  • 基础中的两道箍筋仍然要按上部的做法计算,不能更换了。洞口加筋的问题要去查标准图集,然后是套用做法就可以了。

    2008-09-06 13:15:45 

  • 和设计单位联系下,柱在基础里的箍筋主要起固定作用,在基础中箍筋03G101-1图集是这样规定的

    2008-09-07 10:38:08 

  • 你应该和设计单位联系下,弄明白在施工。 柱在基础里的箍筋主要起固定作用

    2008-09-06 16:34:50 

  • 埋入基础中的两道箍筋仍然是按该柱的箍筋处理,不能也无法另外设置的。至于图中所示的加强筋和附加箍筋问题,软件还不能随梁钢筋一并处理,可以在单构件中处理,或在编辑该梁钢筋中增加后锁定。

    2008-09-06 18:04:00 

  • 对于柱在基础中箍筋03G101-1图集是这样规定的设置两道非复合封闭箍筋所以3*3就变成2*2了