• 住宅卫生间局部等电位需要与防雷引下线焊接连通吗?

    1、说现在的住宅楼含钢量已经很高,不需要焊通至引下线,只要和卫生间钢筋网焊接就行;

    2、又有人说卫生间等电位盒和引下线连接会引入危险电位,不能连通;(可是和钢筋网都焊接了肯定和防雷引下线多多少少已经连通了啊)

    3、还有人说焊通至引下线是为了能更好的达到接地检测要求;

    我接触的高层住宅工地现场都是在基础焊接一专用引上点(柱)供卫生间局部等电位用,这到底对不对?还有这个专用引上点是否可以按防雷引下线*0.5计价?(焊接单根)


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 局等电位一般都是与结构钢筋电气连通就可以了。


    没有要求直接与避雷引下连通。

    2020-09-03 09:23:16 