• 钢筋布置,梁的吊筋指的是什么?每一跨都需要设置吗?框架梁和次梁都有吗?请教了!6

    梁的吊筋指的是什么?每一跨都需要设置吗?框架梁和次梁都有吗?请教了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋布置,梁的吊筋指的是什么?是指次梁与主梁相交时在主梁上设置的钢筋。 每一跨都需要设置吗?只要有次梁的地方,主梁上就要设置 框架梁和次梁都有吗?框架梁上的主梁有,次梁上没有。

    2008-09-08 01:09:19 

  • 次辆没有吊筋

    2008-09-07 19:48:13 

  • 按设计要求,框架梁上有次梁时,在框架梁上设置吊筋或箍筋加密。

    2008-09-07 19:49:07 

  • 梁吊筋是提高主梁承受集中荷载抗剪能力的一种钢筋,是在主、次梁交接处在主梁上加设的承受次梁传递集中力的一种构造筋,可参考一下03G101-1图集62、63、64页的有关说明。 梁吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷载作用,为了使梁体不产生局部严重破坏,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,总而言之,吊筋作用对抗剪有利!

    2008-09-07 19:56:25 

  • 吊筋是设置在梁与梁相交的地方的小弯起钢筋。 不是全部都设置的,设计图中都会注明。 如果注明有吊筋,可以在梁的原位标注中的表格中设置次梁宽度,吊筋信息。 次梁也会有吊筋的,只要梁相交,就可能会设计有吊筋。

    2008-09-07 19:58:44 

  • 主次梁相交 的才有吊筋

    2008-09-07 20:07:21 

  • 答:主要得根据设计要求来确定的,图纸上有,才可以设置;如果注明有吊筋,可以在梁的原位标注中的表格中设置次梁宽度,吊筋信息。

    2008-09-07 20:08:44 

  • 吊筋是设置在梁与梁相交地方的弯起钢筋,不是每跨都有,图纸上有注明,一般是在主次梁相交处的主梁上设置

    2008-09-07 20:19:13 

  • 主次梁相交的地方设计一般会设置吊筋,不过不是每处都会设置的,你要看图纸是怎么设置的,按设计要求在梁的原位标注的表格输入里填上吊筋信息就可以了。

    2008-09-07 20:49:11 

  • 好好看看图集,多道现场请教,看看设计要求,有的LL中也有,不一定。

    2008-09-08 08:49:33 

  • 吊筋是指在梁上有集中荷载的位置,如梁上有柱,或有次梁的位置,设置的弯曲钢筋,一般在结构说明里有说。楼主需要补充一下建筑结构和技术的知识

    2008-09-07 23:53:05 