• 板配筋问题

    图纸说明:凡未标注的板下筋C8@200双向通长配置;未标注的板上筋为C8@200,原位位标注按原位标注配筋,分布筋参见总说明. 问:1\\未标注上筋板配筋是不是短向按C8@200配筋长向按A6@250(总说明分布筋) 2\\同名称未标注板上筋是应按照已标注同名称板配上筋(负筋),还是按未标注板配筋?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 未注明的板筋都按照C8@200配筋 A6@200是分布筋

    2012-09-06 18:58:48 

  • 1、未标注上筋板配筋短向的那是负筋,也叫扣筋,按C8@200配筋,长向的是分布筋按A6@250 2、同名称未标注板上筋应按照未标注板配筋 未标注的板上筋为C8@200,就是说板上筋是C8@200 如果是面筋是就是双向通长,如果是负筋就单向 负筋是很短的,面筋通长的,负筋和面筋都是上部钢筋 底筋和面筋可以用文字说明,不画上去,负筋必须画上,所以你说的板上筋应该是面筋

    标注板

    2012-09-06 19:08:46 

  • 问:1\\未标注上筋板配筋是不是短向按C8@200配筋长向按A6@250(总说明分布筋) 不是,未标注上筋板配筋长短向均按C8@200配筋 2\\同名称未标注板上筋是应按照已标注同名称板配上筋(负筋),还是按未标注板配筋 同名称未标注板上筋是应按照已标注同名称板配上筋

    2012-09-06 19:16:39 

  • 未注明板上下钢筋时,板筋为C8-200双层双向布置,板筋有原位标注的,分布筋为A6-250。

    2012-09-07 06:49:13 