笼中鸟 2020-09-17 22:33:06 | 黑龙江省 土建预算施工钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 2946查看 1回答
图纸给了两种选择,贯通或分别锚固于端柱内,阳角水平筋贯通构造是不是伸到对边弯折0.8lae呢?什么时候贯通,什么时候锚固呢?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
栗子 专家
答题: 2291 被赞: 623
要根据图纸的设计说明,图纸设计说明没有标注的话,通常连续通过的多吧,我是这样理解的,希望得到指正
2020-09-17 22:35:18
请问基础的柱段属于抗震构件么?
如题,在地震较小的情况下,建筑物只是水平晃动,一般建筑只计算地震水平作用力,主要由柱、墙和梁这些抗侧力构件承担地震水平荷载,所以柱、墙、梁属于抗震构件。板、楼梯和基础,这些构件不承担地震水平作用力,所以这些构件属于非抗震构件。这和平法图集的说法也不矛盾,平法图集中基础的钢筋锚固长度属于非抗震锚固长度。请问基础的柱段属于抗震构件么?2022-12-08 16:49:26 补充基础柱到底是属于基础还是分开为基础和柱??
关于连梁相关问题
第一个问题;连梁里面正常情况下存在腰筋吗,我查看16g图集关于连梁构件节点只有上下纵筋,没找到腰筋节点构造。第二个问题;我这张连梁表里面有侧面筋,用连梁这个构件绘制图元合适吗?(在广联达钢筋软件里面)第三个问题;我用连梁绘制后,上下纵筋锚固是按直锚和600取大值,可是侧面纵筋锚固就是一端按直锚另一端却按弯锚了,而且还减去20之后弯折10d(我个人认为如果长度够直锚的还是按直锚处理,不够直锚按深入到柱边弯折15d,不应该减去20mm没有意义,连梁与剪力墙是在同一直线上的),我个人理解侧面筋取一个直锚长度也有问题,我这个侧面筋是N2C12(砼为C35,二级抗震,查表得lae为37d=444),侧面纵筋应该是lae与600取大值,墙已经包含暗柱,连梁构件与剪力墙有重叠的(墙、梁、暗柱,三者相交)。这个该怎么处理是在计算设置里面更改设置,还是用别的构件代替,例如用非框架梁进行绘制。第四个问题;剪力墙遇到暗柱的时候,剪力墙的水平与垂直钢筋是连续暗柱的吗?还是怎么样?第五个问题;剪力墙遇到连梁时,剪力墙的水平钢筋是否是连续通过的呢?麻烦老师了,还希望解答一下!拜托