米虫 2008-09-28 15:43:36 | 辽宁省 其他专业 | 398查看 1回答
剪力墙内外侧筋搭接设置。m
在剪力墙结构中水平钢筋分为内侧和外侧钢筋,平法中47页要求外侧钢筋要搭接1.2LAE,内侧钢筋要弯15D。但软件中的计算式表示出了15D,并未有1.2LAE。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在定义剪力墙的其他属性中有一项是,水平钢筋是否增加搭接选择“是”,然后我们在计算式后面的“搭接”一列处就可以看到搭接的值了,软件是将它放到了后面,但计算结果都是给加进来的。
2008-09-28 15:43:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看