• 剪力墙中的暗柱搭接是与剪力墙保持一致还是与框架柱保持一致,有什么依据?/

    剪力墙中的暗柱搭接是与剪力墙保持一致还是与框架柱保持一致,有什么依据?主要是剪力墙的搭接接头错开百分率和框架柱的不一样,应该以哪个做为依据。

    问题补充:可是图集上并没有对暗柱的搭接错开百分率按照哪个计算做具体的解释

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架柱和剪力墙要求纵筋的搭接错开百分率均为50%(你说不一样是不是看错了,顺便说一句钢筋的接头问题一般会在规范中有明确说明),暗柱当然也是如此.虽然暗柱属于剪力墙构件里加强构件,但他最好还是按柱的节点进行处理(前提是暗柱图籍未表述清楚的)。相关图籍为03G101-1 P38 和P48. 建议你好好熟悉一下03G101图籍. 若还有问题可以和我联系

    2009-01-12 13:58:11 

  • 暗柱搭接:应该以自然层计算搭接。

    2009-01-12 12:12:15 

  • 剪力墙中的暗柱搭接是与剪力墙保持一致的,暗柱属于剪力墙构件里加强构件。 错开百分率按平法图集03G101-1上的规定

    2009-01-12 12:17:18 

  • 暗柱是剪力墙的一部份。搭接按剪力墙保持一致。

    2009-01-12 13:04:55 

  • 剪力墙中的暗柱搭接是与剪力墙保持一致还是与框架柱保持一致,有什么依据?主要是剪力墙的搭接接头错开百分率和框架柱的不一样,应该以哪个做为依据。 答:依据03-101平法图集,剪力墙和暗柱与框架柱是搭接是一样的