gl820810 2008-09-28 17:26:12 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 567查看 8回答
求助 !同一个工程里面一边是负三层 一边是负二层 怎么处理基础及柱墙的钢筋呢c
None
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照负三层来设置楼层,分层新建和绘制构件,标高不同时修改标高,钢筋软件是不限制标高的
2008-09-28 17:31:22
-
按-3层设置,修改-2层基础标高就好拉,你可以分开2个工程去输入。
2008-09-28 17:33:15
-
基础建立子楼层,墙按标高画
2008-09-28 17:33:24
-
从沉降缝分开按两个工程建立.
2008-09-28 18:42:50
-
应该按面积大的来设置楼层、输入轴网,分别按图纸定义、输入构件即可。
2008-09-28 18:54:45
-
如果是一个工程。没有分割缝。 那么你就需要按照三层这边来处理基础部分。 如果有的话 分不清的时候 可以选择分开处理
2008-09-28 19:44:35
-
钢筋的标高是放开的,在定义基础层时以负三层最深的定义,这样就也能够满足负二层的需求,负二层的基础及柱墙构件,可以通过调整构件的底标高来实现。
2008-09-28 23:07:55
-
按照负三层来设置楼层,分层新建和绘制构件,标高不同时修改标高,钢筋软件是不限制标高的,按面积大的来设置楼层、输入轴网,分别按图纸定义、输入构件即可。可以通过调整构件的底标高来实现。
2008-09-29 01:06:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看