QWL 2020-09-27 21:31:12 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 2805查看 3回答
利用柱内钢筋做引下线和镀锌扁钢做引下线是,两种材质计算引下线长度都有附加长度吗
广联达里用引下线计算都有附加长度,但是审计单位说,利用柱内钢筋做引下线没有附加长度,镀锌扁钢做引下线才有附加长度,是不是这样呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
利用柱内钢筋做引下线没有附加长度
镀锌扁钢做引下线是有附加长度
2020-09-27 21:34:10
-
不是;
利用柱内钢筋做引下线焊接,不能计算附加长度(柱内主筋是土建的,不能计算附加长度)
用镀锌扁钢做引下线,按接地母线计算,需要计算附加长度
2020-09-28 05:50:00
-
不是的
利用柱内钢筋做引下线,是借助土建施工的钢筋,所以不需要计算附加长度
镀锌扁钢做引下线时需要单独敷设扁钢,扁钢搭接处进行焊接所以需要计算附加长度
2020-09-28 09:57:07