• 关于避雷引下线长度问题

    山东16定额规定,利用建筑物内主筋作接地引下线,每一根柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。在计算引下线长度时是按两根钢筋几处就乘以几,还是没处都按竖向长度乘以二再乘以几处?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    柱内主筋,每处(一个柱子内)焊接2根的按1根计算工程量,如果设计要求焊接4根的,按2根计算工程量;比例是根数÷2

    2020-02-02 09:41:16 

  • 利用建筑物内主筋作接地引下线,每一根柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。在计算引下线长度时不是按两根钢筋算一处,有超过的,比如有3根的,就按乘以2,是超过2根每处都按竖向长度乘以二再乘以几处。

    2020-02-02 10:07:12 

  • 柱主筋大于等于16时,需要跨接两根,计算工程量只需计算建筑底板基础到屋面避雷网的高差即可;

    如果柱主筋小于等14时,需要跨接4根,工程量乘2.

    2020-02-02 11:32:16 