    室外,电缆直埋,不穿管。但规范规定,在穿越马路、水沟、建筑物、出地面时要加电缆保护管。

    你截图中是室内,电缆不能直埋,需要穿管保护,问一下设计,穿什么管。

    2020-09-30 21:12:46 

  •  电缆直埋需不要穿管

    进建筑、过路时需要保护管

    2020-09-30 19:38:36 

  • 这种直埋是不合理的,建议和设计单位确认一下。