zh****@126.com 2008-10-01 09:04:40 | 四川省 其他专业 | 1036查看 6回答
请问在钢筋算量中,剪力墙纵筋在属性设置成"纵筋锚固
请问在钢筋算量中,剪力墙纵筋在属性设置成"纵筋锚固"与"设置插筋"有什么区别?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳锚固与插筋的区别: 锚固不再向上留插筋或不向下插入,而是直接按找规定的锚固处理即收头处理。 设置插筋是预留向上插筋或向下插入下一层的规定插筋长度。
2008-10-01 10:25:43
-
1.纵筋锚固是墙纵筋伸入基础或梁中锚固,没有搭接 2.设置插筋是在基础或梁中按规定设置插筋与墙纵筋搭接处理,一般基础层里 后者钢筋量比前者要大许多
2008-10-01 11:43:01
-
基础层的钢筋属性设置为"纵筋锚固";上面的钢筋设置为"设置插筋"。 两者长度由于基础底板厚度因素长度不同。
2008-10-01 09:24:03
-
锚固是插入混凝土里的。 插筋也是插入混凝土里。就是谁是现做的,锚固一开始就有,当作一段时间需要加筋就得插筋了。插筋就有了锚固。
2008-10-01 09:25:50
-
这是国标图集的规定,你可以自己选择的
2008-10-01 09:29:53
-
纵筋锚固是墙纵筋伸入基础或梁中锚固,没有搭接;设置插筋是在基础或梁中按规定设置插筋与墙纵筋搭接处理;后者钢筋量比前者要大许多(最少多一个搭接),你可以自己分别设置计算后,用“编辑钢筋”或“布筋分析”看看就会明白。
2008-10-01 09:36:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看