望着天 2020-10-11 23:15:06 | 山东省 土建云翻样 | 1282查看 2回答
剪力墙或者柱,钢筋在上下层链接处变钢筋直径了。
剪力墙或者柱,钢筋在上下层链接处变钢筋直径了,我都想设置成本层钢筋弯钩锚固,上面一层的钢筋重新插筋锚固,怎么设置?
我看软件是能链接的就伸上去链接了。不能连接的自己弯钩锚固了,和实际不符。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在钢筋设置里节点设置里能通则通,不通则弯锚
2020-10-11 23:27:55
-
选中钢筋前面加*号计算弯折
2020-10-12 14:24:48
-
绘制剪力墙要将暗柱全部包含在内,钢筋应该是互不影响的,为何汇总后,与暗柱重叠的部分剪力墙钢筋量为0?见图1 同样一段墙,别人计算就有剪力墙钢筋量。如图2
-
图纸要求剪力墙加厚,给出了配筋图,把加厚部分设置为构造柱或者暗柱,建模时钢筋布置
图纸要求剪力墙加厚,给出了配筋图,把加厚部分设置为构造柱或者暗柱,建模时钢筋怎么布置?2023-04-13 08:51:39 补充2023-04-13 08:51:50 补充
-
钢筋算量中绘制剪力墙时包含暗柱了,导入土建算量时暗转与 剪力墙同时导入,两者之间砼、模板工程量
钢筋算量中绘制剪力墙时包含暗柱了,导入土建算量时暗转与 剪力墙同时导入,两者之间砼、模板工程量 与未导入暗柱仅导入剪力墙时,砼、模板工程量有什么区别
-
钢筋算量中绘制剪力墙时包含暗柱了,导入土建算量时暗转与 剪力墙同时导入,两者之间砼、模板工程量差别
钢筋算量中绘制剪力墙时包含暗柱了,导入土建算量时暗转与 剪力墙同时导入,两者之间砼、模板工程量 与未导入暗柱仅导入剪力墙时,砼、模板工程量有什么区别
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看