策策 2020-10-14 16:43:52 | 辽宁省 安装 | 3823查看 3回答
关于湿式报警阀更改为预作用报警阀都需要哪些设备
图纸中只说预作用报警阀,空压机一点没提... 请问1、预作用报警阀是必须带空压机吗? 2、空压机型号又如何确定??3、空压机接信号线还是什么线?还需配对应的电源柜吗? 还需要添加气压泵吗?
问题有点多,希望各位大神慷慨解囊,本人不胜感激。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
得让设计出图,没有图纸拿什么做报价?拿什么做结算要钱?
下面截图是它们之间的区别。1是湿式报警阀。4是预作用报警阀
2020-10-14 16:58:20
-
每个系统使用一台空压机、空压机需要配电箱、相应电源的配管配线、空压机配压力开关,具体请设计变更图纸
2020-10-14 17:15:38
-
图纸中只说预作用报警阀,空压机一点没提... 请问1、预作用报警阀是必须带空压机吗? 2、空压机型号又如何确定??3、空压机接信号线还是什么线?还需配对应的电源柜吗? 还需要添加气压泵吗?
问题有点多,希望各位大神慷慨解囊,本人不胜感激。
答:这个根据预作用阀的大小和压力等级,咨询相关厂家
直接找设计院明确空压机的型号和配电箱的配置
2020-10-14 18:02:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看