叶风 2020-10-15 07:57:14 | 河北省 安装 | 930查看 1回答
消防报警图纸问题
请问1、图中F线、C线、J3线绘制在下边是不是表示从地面上翻呢,,图纸其他地方没有说明按地面还是按吊顶敷设
2、消防电话模块图纸没有注明时,安装高度是多少,消防电话模块和消防电话之间的走线,是水平连接呢,还用不用上翻到楼顶或地面再与消防电话和消防电话模块连接?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、这是消防报警的系统图即原理图,F线、C线、J3线绘制在下边不是表示从地面上翻,配管通常是层顶暗敷
2、电话模块与消防电话同一位置(有些品牌的消防产品连接消防电话是不需要电话模块的)
2020-10-15 08:14:13