• 消防报警中每层电源线和报警线总线一般都是来自本层的端子箱吧?

    消防报警中每层电源线和报警线总线一般都是来自本层的端子箱吧?

    每层的端子箱的连线是并联的还是串联的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、消防报警中每层电源线和报警线总线一般都是来自本层的端子箱吧?

    答;不是,来自于消防主机柜。本层的端子箱只是个转换点。

    二、每层的端子箱的连线是并联的还是串联的?

    答。不存在串联、并联。消防主机柜与消防层箱之间的干线是多线制,即;一对一。层箱到消防器具之间是总线制。



    2020-10-24 19:57:07 

  • 消防报警中每层电源线和报警线总线一般都是来自本层的端子箱吧?

    每层的端子箱的连线是并联的还是串联的?

    消防报警中每层的电源线和报警线一般都是来自本层的消防端子箱

    每层的端子箱不是并联也不是串联起来,是从报警控制主机,比如引来5个回路的报警总线和电源线,分别送到5个端子箱一个回路,那么也就是一个回路去一个端子箱,假如是4个端子箱5个回路,可能就是一个端子箱去两个回路。

    2020-10-24 16:44:46 