me****@126.com 2008-10-15 14:59:46 | 四川省 其他专业 | 464查看 1回答
在一跨梁中,有两根次梁相交,两次梁处的吊筋和次梁的宽度不同怎么处理?j
在一跨梁中,有两根次梁相交,两次梁处的吊筋和次梁的宽度不同怎么处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在一跨梁中,有两根次梁相交,两次梁处的吊筋分别为2B18、2B14 次梁的宽度分别为250、300,在软件中吊筋位置应输入(2B18/2B14),次梁宽度(250/300)
2008-10-15 14:59:46
-
如果是框架梁的伸出部位与次梁相交,那么该处布不布置箍筋和吊筋,如果要布置是怎么布置的?规范里有规定吗?在哪个规范的什么地方?
问题补充:如果在设计说明里面说了,主梁与次梁相交处,主梁每侧加3个箍筋@150,还有除注明外吊筋均为2根直径14的。如果有了上面的设计说明,那我提的问题,又要不要布置呢,怎么布置
-
主梁的一跨上有2根次梁,都有附加箍筋,应该要怎么表示,麻烦附个图,谢谢了哈问题补充:就是有多根次梁的怎么标识,我又发现一个有3根次梁的了。。。。
-
梁段中箍筋原位标注C10@100/150(4)/A8@200(2)如何理解?
一跨梁中有两根次梁与之相交,箍筋原位标注C10@100/150(4)/A8@200(2),在软件中如何输入?如果是手工计算又如何算?问题补充:主要是我不理解这种箍筋标注表达的意义。