• 请教大家,短肢剪力墙的连梁怎么套项?3

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    就套一般梁就行了

    2008-11-04 11:39:52 

  • 已采纳
    如果连梁不在剪力墙里,就套普通梁。

    2008-11-04 11:44:55 

  • 已采纳
    请教大家,短肢剪力墙的连梁怎么套项? 连梁属剪力墙的依附构件 在钢筋算量中需单独列项 图形可不列项

    2008-11-04 11:50:44 

  • 已采纳
    短肢剪力墙的连梁应该套混凝土墙的项,因为短肢剪力墙里的连梁是剪力墙的加强带,是属于墙的范畴。

    2008-11-04 11:52:54 

  • 已采纳
    在GGJ10.0中,从构件的分类来看,连梁属于“门窗洞”构件,在GCL2008中,从构件的分类来看,连梁属于“梁”构件,那就只能按“普通梁”套项了。

    2008-11-04 12:17:50 

  • 已采纳
    陕西定额有明确的说明,短肢剪力墙的连梁是要套框架梁的子目,你查找一下你们当地定额有没有补充说明的。

    2008-11-04 12:44:03 

  • 已采纳
    端柱、暗柱、连梁、暗梁等都是剪力墙的加强带,所以应套用剪力墙定额子目。 在图集03G101中有明确讲解。

    2008-11-04 12:53:48 

  • 已采纳
    短肢剪力墙、暗梁、端柱、连梁都是墙的一部分,只能按墙来套做法。连梁就是门窗洞上部的加强带,虽然叫梁,但实际是墙构件。

    2008-11-04 13:01:08 

  • 已采纳
    请教大家,短肢剪力墙的连梁怎么套项?答:如果梁的高度很高就套墙定额,如果低就套连续梁。