94****@qq.com 2011-08-10 12:50:23 | 黑龙江省 其他专业 | 2774查看 3回答
剪力墙钢筋在连梁、暗梁、暗柱处断开吗?
1、剪力墙钢筋(水平和垂直)在连梁、暗梁、暗柱处断开吗? 2、在什么情况下连梁下面有填充墙和过梁? 3、设计没有连梁的侧面钢筋,是不是在定义是就不用输侧面钢筋了,它的侧面筋就等同剪力墙钢筋了? 4、剪力墙结构中,结构洞只有宽度没有高度怎么定义呀? 问题较多谢谢回答
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、剪力墙钢筋(水平和垂直)在连梁、暗梁、暗柱处断开吗?——不断开。暗梁、暗柱等构件只是为了加强局部剪力墙钢筋的。 2、在什么情况下连梁下面有填充墙和过梁?——这个问题不存在,按图施工,按图算量即可。一般框架结构在柱子之间都有填充墙,在门窗洞口上面都有过梁,但是也有圈梁充当过梁的可能。 3、设计没有连梁的侧面钢筋,是不是在定义是就不用输侧面钢筋了,它的侧面筋就等同剪力墙钢筋了?——如果没有设计,就不用输入了,就表示没有必要有这个钢筋,但是在特殊情况下,是要有侧面钢筋的,这个你详细看看03G101-1就明白了。 4、剪力墙结构中,结构洞只有宽度没有高度怎么定义呀?——你再好好看看图纸,肯定有的,如果没有,就联系设计院,让他们出答疑。
2011-08-10 14:43:59
-
1.暗柱、连梁、暗梁都在剪力墙构件下,原因是它们都属于墙构件。绘制时,有连梁处不绘制剪力墙,其它部位都需要绘制,而且一般先画剪力墙,再画其它构件。所以钢筋不断开,在暗柱转角处,水平筋伸入暗柱。连梁、暗梁水平腰筋与剪力墙水平筋一致。 2.连梁下面有没有填充墙,需要看建筑图,图纸上会区分剪力墙和填充墙,有即绘制。过梁一般存在门窗洞口之上,按设计说明,理论应该存在。 3.你的理解正确。 4.查看对应设计说明和总说明,应该会有,如没有,需要咨询设计。如果预留洞口(一般在砌体墙处留设),以后还要封死。如果是墙洞,应该有说明,没有则按图纸适用图集。
2011-08-10 13:45:47
-
看看03G101-1图集,好好学习一下
2011-08-10 13:37:49
-
请问在钢筋10.0版当剪力墙中的连梁及暗梁的侧面纵筋与墙的水平筋一样时在填连梁暗梁的属性时侧面纵筋是
请问在钢筋10.0版当剪力墙中的连梁及暗梁的侧面纵筋与墙的水平筋一样时在填连梁暗梁的属性时侧面纵筋是否填钢筋信息。如填与不填计算的墙与连梁及暗梁的总的钢筋量不同。那个正确?
-
剪力墙中的暗梁输入时两端是按柱加端点长度吗,因为暗梁是"点" 的方法布置上的,一般部墙时都按轴线,而墙中有暗柱,柱又长短不一致,所以钢筋量是按什么计算的。
-
连梁两侧是暗柱,请问连梁的侧面纵筋,是全部深入暗柱里吗?还是到暗柱边 然后锚固就可以?依据什么?如下
连梁两侧是暗柱,请问连梁的侧面纵筋,是全部深入暗柱里吗?还是到暗柱边 然后锚固就可以?依据什么? 图集中有没有暗柱和连梁的连接构造,找很久没有。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看