• 回路自动识别把管线根数识别错了,为什么?

    回路自动识别在构件编辑窗口输入的是默认管内穿线的规格是是3*2.5的,识别出来怎么是全部是4*2.5的怎么回事?如图

    根数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    解决思路:回路自动识别是结合了回路识别,回路标识识别两个功能,并且可以多回路一起识别的,管线没有按照默认去识别,一般两种原因:1.管线连接的是开关,比如双联开关连接的管内穿线规则就是三根 2.管线旁边有标识离得近,按照旁边的标识识别了;
    解决方法:把CAD识别选项里面- 选中标识和要识别的CAD线之间的最大距离改的稍微小一点,小于旁边的标识到此管线的距离即可