liuhj 2013-12-20 15:51:02 | 安装算量GQI | 1674查看 1回答
为什么回路自动识别把其他回路也识别上了?
一个配电箱引出来了多个回路,使用回路自动识别选中其中一个回路,结果其他回路的线也被选中了,这个怎么处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
产生原因:这些都是CAD图纸制作不规范造成的,软件判断CAD线是不是一个回路是根据这些CAD线连接点式图元是否进入点式图元的BOX框进行判断,如果都在相连的点式图元的BOX框内,则软件默认这些CAD线为同一个回路,如图
方案一:在CAD草图界面,打断这些在点式图元BOX框内的CAD线,并且删除这些在点式图元内的CAD线;
方案二:回路自动识别多选出来的CAD线,左键在选一遍,就会取消掉;方案三:这个一般是由于一根CAD线将所有的回路都连接上了,因此识别的时候都选中了,找到这个CAD线之后,右键删除再识别即可
2013-12-20 15:51:02
点我,有新答案通知你哦其他类似问题 查看更多
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看