忍者 2008-11-05 07:43:12 | 山西省 其他专业 | 269查看 10回答
想问一下剪力墙中是否有用错头率这一说3
在剪力墙中是否有错头率这一说? 如果有它的搭接是否可以应用03G101-1中34页的纵向受拉钢筋搭接长度修正系数里去? 如果没有那么是不是只能使用1.2LaE作为搭接长度,什么时候都不变么? 这个问题我们项目上发生了争议请高手回答
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
03g101和“高规”上都是这样规定的,就是剪力墙的搭接长度为1.2LAE.
2008-11-05 07:56:30
-
钢筋施工规范中有具体规定。
2008-11-05 08:07:30
-
在剪力墙中是否有这一说? 没有错头率 如果有它的搭接是否可以应用03G101-1中34页的纵向受拉钢筋搭接长度修正系数里去? 不必 如果没有那么是不是只能使用1.2LaE作为搭接长度,什么时候都不变么 软件会自动计算的,
2008-11-05 08:11:27
-
一般的墙搭接修正系数是用于抗震结构的工程,修正系数是根据你工程的实际搭接接头的百分率来调整修正系数的,你如果所施工的工程属于抗震结构且钢筋的搭接接头率又按25%或50%等搭接的,那你就应该按03G101-1中第34页修正系数调整。
2008-11-05 08:12:22
-
纵向受拉钢筋搭接长度,只能使用1.2LaE作为搭接长度,这是规范的规定,只能执行,别无选择。
2008-11-05 08:59:27
-
03g101上规定的是:剪力墙竖向钢筋的错头率是50%,搭接长度按照规定记取的。你不可能吧所有的钢筋在一个截面全部断掉吧
2008-11-05 09:00:22
-
错头率是有的,但是各地规定可能不一样,也可以根据实际情况进行调整,软件的计算设置里面是可以调的。搭接长度是规定的,不能修改。
2008-11-05 09:55:24
-
剪力墙立筋搭接1.2lae,水平筋搭接按百分率取修正系数。
2008-11-05 11:52:01
-
应该参照03G101-1 P48页上剪力墙竖向钢筋里的做法执行。因为这是详细构造做法专门解释剪力墙的,34页上是制图规则。包括各类构件。
2008-11-05 09:56:23
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看