• 想问一下剪力墙中是否有用错头率这一说3

    在剪力墙中是否有错头率这一说? 如果有它的搭接是否可以应用03G101-1中34页的纵向受拉钢筋搭接长度修正系数里去? 如果没有那么是不是只能使用1.2LaE作为搭接长度,什么时候都不变么? 这个问题我们项目上发生了争议请高手回答
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 03g101和“高规”上都是这样规定的,就是剪力墙的搭接长度为1.2LAE.

    2008-11-05 07:56:30 

  • 钢筋施工规范中有具体规定。

    2008-11-05 08:07:30 

  • 在剪力墙中是否有这一说? 没有错头率 如果有它的搭接是否可以应用03G101-1中34页的纵向受拉钢筋搭接长度修正系数里去? 不必 如果没有那么是不是只能使用1.2LaE作为搭接长度,什么时候都不变么 软件会自动计算的,

    2008-11-05 08:11:27 

  • 一般的墙搭接修正系数是用于抗震结构的工程,修正系数是根据你工程的实际搭接接头的百分率来调整修正系数的,你如果所施工的工程属于抗震结构且钢筋的搭接接头率又按25%或50%等搭接的,那你就应该按03G101-1中第34页修正系数调整。

    2008-11-05 08:12:22 

  • 纵向受拉钢筋搭接长度,只能使用1.2LaE作为搭接长度,这是规范的规定,只能执行,别无选择。

    2008-11-05 08:59:27 

  • 03g101上规定的是:剪力墙竖向钢筋的错头率是50%,搭接长度按照规定记取的。你不可能吧所有的钢筋在一个截面全部断掉吧

    2008-11-05 09:00:22 

  • 错头率是有的,但是各地规定可能不一样,也可以根据实际情况进行调整,软件的计算设置里面是可以调的。搭接长度是规定的,不能修改。

    2008-11-05 09:55:24 

  • 剪力墙立筋搭接1.2lae,水平筋搭接按百分率取修正系数。

    2008-11-05 11:52:01 

  • 应该参照03G101-1 P48页上剪力墙竖向钢筋里的做法执行。因为这是详细构造做法专门解释剪力墙的,34页上是制图规则。包括各类构件。

    2008-11-05 09:56:23 