    暗柱箍筋奇数排偶数排不一致,广联达中怎么定义

    箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个是施工做法注意的

    如图 箍筋仍然是按照200的间距来布置

    而剪力墙的钢筋则跟箍筋岔开布置

    预算中 你仍然按c10-200定义外箍,中间的拉筋按照c8-100定义

    外边的拉筋按c8-200定义就可以了

    暗柱