xuhuan1018 2008-11-06 20:56:04 | 重庆市 其他专业 | 660查看 4回答
小弟请教各位大虾几个问题: 1、在钢筋10.0中
小弟请教各位大虾几个问题: 1、在钢筋10.0中,没有“挑檐板”、“阳台板”以及相应的“栏板”构件名称,而这些现浇砼构件实际上里面布置有钢筋,应该参照什么构件绘制钢筋呢?还是直接单独计算? 2、钢筋10.0中,“女儿墙压顶”如果套用“圈梁”构件进行绘制,按图纸看,本来只有一排共3根直径16MM纵筋,还有就是一些拉筋,而圈梁构件中“上部钢筋”和“下部钢筋”及“肢数”怎样填写才正确呢?到底是不是套用“圈梁”呢? 3、钢筋10.0中,“砌体加筋”一项要分“L形”、“T形”、“十字形”及“一字形”几种,是不是每道墙连接部分都要分别定义,还要输入参数,这样太麻烦了,有点影响效率,请教一下有没有简便一点的方法? 4、“楼梯钢筋”在10.0里的绘制,是怎样操作的呢?我记得原来好像有一个“非建模方式”的操作,单独输入参数,在10.0中怎么没有见到这个命令呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、“挑檐板”和“栏板”可以在单构件中输入,“阳台板”可以用“板”来定义,也可以在单构件中输入; 2、,“女儿墙压顶”用“圈梁”构件进行绘制,输入信息时只需输入下部筋就可以了,箍筋和肢数都不用输入,在其它箍筋一栏选择26号图就可以计算拉筋了; 3、“砌体加筋”定义每种定义一个就好了,不是每道墙都要定义的; 4、楼梯钢筋在单构件输入中计算。 单构件输入步骤: 单构件输入—构件管理—添加构件,确定—参数输入—选择图集—输入相关参数—计算退出。
2008-11-06 21:12:05
-
1.这个问题很好解决,在单构件解决,因为单构件里有挑檐及栏板的大样图,可以改数据,很方便的。 2.通常是用圈梁,上下钢筋,你可以只输入一排,就可以了,至于拉筋,你可以把箍筋改成一肢箍的。 3.没有,只能一点一点,根据实际情况去做。 4,是的,在单构件里有个参数输入,首先要先建构件,然后选择参数输入,找到参数做法,修改数据,就可以了。
2008-11-06 21:13:17
-
1.直接按单构件输入; 2.根直径16MM纵筋可以输入在上部钢筋里,也可以输入在下部钢筋里,箍筋就不要定义,拉筋在其他钢筋里输入; 3.砌体加筋“L形”、“T形”、“十字形”及“一字形”只须定义新建各一个,无须每道墙定义新建,其中L形”和“T形”可以用旋转绘制; 4.“楼梯钢筋”在10.0里按单构件选择相应的参数图绘制.
2008-11-06 21:18:55
-
1、在钢筋10.0软件中,“挑檐板”定义为平板,钢筋的输入方法有(1)按板受力筋底筋输入。(2)按跨板筋或负筋输入。 2、女儿墙压顶按圈梁输入时你可以将3根16mm,箍筋和上部钢筋处钢筋去掉。拉筋可以输入在其它箍筋处。 3、“砌体加筋”只能按墙体位置是“L形”“T形”“十字形”及“一字形”输入。 4、“楼梯钢筋”在GGJ10.0中在单构件中输入,在单构件中有“构件管理”添加构件后选择楼梯,再选择参数输入中按图纸要求选择楼梯形式输入即可。
2008-11-06 21:20:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看