可乐 2020-11-30 19:31:11 | 广东省 安装 | 2408查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
海歌 专家
答题: 737 被赞: 887
风机控制箱到风机的电缆是强电系统(风机电源)
红圈部分是消防电系统配线配管
2020-11-30 20:20:49
风机控制箱
各位大佬,请问一下下面风机控制箱中框红色线的部分需要建回路吗?在强电部分画线还是在消防弱电画线?谢谢!
图内消电控制电缆是多少根
连接了两个风机控制箱(PYJ和SFJ),用的是控制电缆KVV-7*1.5。但系统图画了7和14,这是想表达用了1根KVV-7*1.5还是7根KVV-7*1.5?之前问过,两种都有回复补充个信息,每个风机控制箱只控制一个风机,没有其他的风机,实际上真的会需要7根控制电缆去控制一个风机吗?这样会不会太多?没必要吧
联动控制线
请问一下,①为什么屋面的280°防火阀需要连接联动控制线,其他楼层的280°防火阀都没有连接联动控制线的?②联动控制线对排烟机控制箱、防火阀起到什么作用?③排烟机控制箱和电话的模块是否随设备就近安装,防火阀的模块吸顶安装?2020-06-02 17:47:59 补充①这是对应的强电系统图排烟风机配电箱,强电系统图的排烟风机配电箱与排烟风机控制箱是否是同一个箱体?如应急照明箱体一样②强电系统图的排烟风机配电箱的回路1-4:引至消防控制室联动控制柜、消防模块接点,正常时打开、280度防火阀、与风机联锁同步电动阀,这些回路在强电平面图并没有显示,它与消防图纸是否有联系?因为强电系统图的回路所用的线型与消防系统图的线型都是不一样的2020-06-03 09:02:17 补充针对补充问题,我指的是引至消防控制室联动控制柜、消防模块接点,正常时打开、280度防火阀、与风机联锁同步电动阀这些回路的线
排烟风机控制箱出线与联动控制线
图一是强电排烟机房配电箱系统图,图纸所表达的接线端子后面那些引至消防控制室控制柜的回路怎么回事?因为强电平面图也没有画这些回路,是否属于消防图纸联动控制线的范围?但是消防平面图也没有表示这些。图二是消防图纸,排烟风机控制箱的接线图,接电源线+信号线+联动控制线,①消防图纸的排烟机控制箱与强电图纸的排烟机房配电箱是同一个箱体吗?②图一所表达的接线端子后面那些引至消防控制室控制柜的回路怎么回事?强电平面图和消防图纸都没有体现,与消防图纸排烟机控制箱的联动控制线是否有关联?2020-06-03 16:29:31 补充更正一下图一是强电系统图排烟机房配电箱,图二是消防图纸,排烟风机控制箱的接线图,接电源线+信号线+联动控制线,①消防图纸的排烟机控制箱与强电图纸的排烟机房配电箱是同一个箱体吗?②图一所表达的接线端子后面那些引至消防控制室控制柜的回路怎么回事?强电平面图和消防图纸都没有体现,与消防图纸排烟机控制箱的联动控制线是否有关联?