• 现浇板里构造筋是什么?c

    现浇板里只有受力筋、负筋、分布筋,构造筋是什么?

    问题补充:例如下面这块板是这样集中标注的 YXB2 h=150/100 B: xc&yc φ8@200 表示2号板为延伸悬挑板,板根部厚150,端部厚100,板下部配置双向构造筋均为 φ8@200(上部受力筋见板支座原位标注) 为什么底筋要配成构造筋,为什么不标成B: x&y φ8@200,两种配筋的区别是什么?我主要是想知道这两种配筋(x&y 与 xc&yc )在长度,根数与锚固方面的区别

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你说的这块板是表示延伸悬挑板,板根部厚150mm,端部厚100mm,板下部配置构造钢筋双向均为φ8@200。(上部受力钢筋见板支座原位标注) 关于板的构造钢筋详见04G101-4板的各种构造详图。 X、Y分别表示X、Y方向贯通纵筋;Xc、Yc分别表示X、Y方向构造钢筋,贯通纵筋是依据受力计算得出,构造钢筋一般是依据前人的经验总结得出。 同属板受力筋,根数、锚固、搭接应该是一样的(一般构造加筋都是受力筋(抗剪、抗裂))。

    2008-11-21 18:29:09 

  • 现浇板内构造筋是指负弯矩筋下的分布钢筋,一般图纸不做说明,按照构造要求绑扎。

    2008-11-21 17:52:35 

  • 对于在板里受力筋、负筋、分布筋处理不了的,那你就要在单构件里输入计算的,比如你提到的这种板!

    2008-11-21 18:12:56 

  • YXB h=150/100 B: xc&yc φ8@200 这是加腋板:腋高150,腋宽100,加腋部分钢筋为φ8@200。

    2008-11-21 18:21:57 

  • 你这是悬挑板,主要受力钢筋在板面,构造钢筋就是布置在板底,对于该板受力计算不起作用,仅起构造作用。其布置方式与一般板顶钢筋的布置一样。

    2008-11-21 19:42:01 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!