• ≤1kV交流供电系统调试 (综合)、事故照明切换装置调试

    ≤1kV交流供电系统调试 (综合)、事故照明切换装置调试   这两个调试是怎么计算的


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、送配电系统调试,适用于所有低压配电回路(低压配电装置~分配电箱的供电回路),且供电回路中必须带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件(不包括断路器、刀开关、保险丝、指示灯等),且必须满足约定或签证、技术规范标准范本和方案、现场记录、整定、报告;

    2、事故照明切换装置调试----应急照明双电源切换箱数量

    2020-12-10 10:27:43 

  • 按数量计。

    1KV一般按低压柜计一个,

    切换装置按有一个切换装置计一个。

    2020-12-10 10:28:28 

  • 1kV交流供电系统调试 (综合),变配电室出来一个配电系统计算一个供电系统调试 (综合)

    事故照明切换装置调试:一个双路供电照明配电箱计算一个事故照明切换装置调试

    2020-12-10 10:29:40 