• 基础层的柱钢筋

    露出长度前辈们好。 1.电渣压力焊为什么会算高差和上层露出长度呢,不是直接焊接吗?

    2和3是基础那的箍筋,另外两个箍筋是20根,箍筋根数还会不一致的吗?(2.51高度-.1垫层-.6基础)/.1+2=20根 ,22根怎么算出来的呢

    4.箍筋的弯钩13.75怎么来的,图集是10d啊

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

    1. 基础里面是插筋,设置了电渣压力焊的。

    2. 基础里面没有套内箍,

      4.平直段加上弯曲调整值

    2020-12-16 08:57:39 

    1. 上层露出长度不等于搭接长度,而是一个伸入长度,是柱的插筋构造,与嵌固部位设置有关,具体无地下室查看16G101-1 P43~64,有地下室查看16G101-3 P64

    2. 箍筋信息少了,无法判别

    3. 图集10d是一段平直段,但封闭箍筋是有两个平直段,两个弯曲段的,一个平直段取max(10d,75),一个弯曲段为3.57(广联达软件在参考图集基础下,根据实际,一级钢筋弯曲直径仍然是2.5d,所以弯曲调整值仍然是1.9d。二级钢弯曲直径取值是4d,所以计算出来的弯曲调整值是2.89d。三级钢弯曲直径按5d考虑的,计算出的弯曲调整值是3.57d。四级钢弯曲直径按6d考虑的,弯曲调整值是4.25d——弯曲直径参见图集16G101-1 P57以及钢筋工手册)。