○脸 2020-12-15 17:11:00 | 广西壮族自治区 土建预算结算土建计量GTJ | 740查看 2回答
基础层的柱钢筋
前辈们好。 1.电渣压力焊为什么会算高差和上层露出长度呢,不是直接焊接吗?
2和3是基础那的箍筋,另外两个箍筋是20根,箍筋根数还会不一致的吗?(2.51高度-.1垫层-.6基础)/.1+2=20根 ,22根怎么算出来的呢
4.箍筋的弯钩13.75怎么来的,图集是10d啊
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础里面是插筋,设置了电渣压力焊的。
基础里面没有套内箍,
4.平直段加上弯曲调整值
2020-12-16 08:57:39
-
上层露出长度不等于搭接长度,而是一个伸入长度,是柱的插筋构造,与嵌固部位设置有关,具体无地下室查看16G101-1 P43~64,有地下室查看16G101-3 P64
箍筋信息少了,无法判别
图集10d是一段平直段,但封闭箍筋是有两个平直段,两个弯曲段的,一个平直段取max(10d,75),一个弯曲段为3.57(广联达软件在参考图集基础下,根据实际,一级钢筋弯曲直径仍然是2.5d,所以弯曲调整值仍然是1.9d。二级钢弯曲直径取值是4d,所以计算出来的弯曲调整值是2.89d。三级钢弯曲直径按5d考虑的,计算出的弯曲调整值是3.57d。四级钢弯曲直径按6d考虑的,弯曲调整值是4.25d——弯曲直径参见图集16G101-1 P57以及钢筋工手册)。
2020-12-16 09:33:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看