nanamm 2008-11-25 15:00:17 | 安徽省 其他专业 | 479查看 5回答
广联达钢筋软件在计算梁钢筋锚固长度时都是用净跨加柱
广联达钢筋软件在计算梁钢筋锚固长度时都是用净跨加柱截面尺寸减保护层再加上15d计算得出得,如果柱截面尺寸减保护层再加上15d小于锚固长度的话这种计算方法就不正确了,请问应如何修改操作?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个就要请设计师将钢筋规格变小一点了。 “广联达钢筋软件在计算梁钢筋锚固长度时都是用净跨加柱截面尺寸减保护层再加上15d计算得出得”---只在直锚不够的情况下才这样的、在直锚够长的情况下软件是按直锚算的。
2008-11-25 15:21:26
-
这种情况是没有错的。平法中规定,能直锚则直锚,不能直锚就弯折15d,这种情况不存在与锚固长度比较的必要,因为已经弯锚了。
2008-11-25 17:25:49
-
在钢筋软件计算设置中的框架梁节点设置,是根据03G101-1第54页的抗震等级楼层框架梁构造;梁上下部纵筋满足直锚时应大于等于Lae大于等于0。5hc+5d;无法设置直锚时,应将钢筋伸至对边弯折15d。
2008-11-25 15:30:25
-
广联达钢筋软件在计算梁钢筋锚固长度时都是用净跨加柱截面尺寸减保护层再加上15d计算得出得,如果柱截面尺寸减保护层再加上15d小于锚固长度的话这种计算方法就不正确了,请问应如何修改操作? 回答:只有点住此梁按照实际尺寸进行修改及编辑完钢筋,然后点锁定构件,一根一根梁修改,这个方法也比较麻烦,但也没有其他好的办法了。
2008-11-25 16:39:55
-
可以增加弯折段的长度来满足锚固长度。
2008-11-25 16:49:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看