• 请问消防电里剔槽问题

    消防电里如果遇到暗敷的管,并且是砌块墙,是不是也要剔槽啊?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    新建工程一般是随主体预埋即可,改造或变更的需要剔槽并套相应子目

    2020-12-22 12:23:00 

  • 需要


    2020-12-22 12:21:27 

  • 需要剔槽,砌块墙是二次结构 需要后期剔槽 预埋

    2020-12-22 12:31:42 

  • 砌块墙无法考虑暗埋,需要剔槽

    2020-12-29 15:06:47 