• 连梁中侧面钢筋是和剪力墙水平筋相同的,这里怎么又标

    连梁中侧面钢筋是和剪力墙水平筋相同的,这里怎么又标注了N10ф10,这个该怎么理解,在连梁的钢筋输入中是否要输入这个N10ф10。

    连梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以输入,但是不要输入前面的N,因为按照平法,连梁里面是没有抗扭钢筋的(所以软件也不支持这种输入方法),当做普通的侧面钢筋输入就好。 这种情况,应该是设计者不太熟悉平法,因为平法里面没有连梁的抗扭钢筋,没有规定怎么计算,只能按照侧面钢筋计算。

    2008-11-26 17:02:32 

  • 跟广联达客服联系一下

    2008-11-27 08:21:54 

  • 应该是抗扭钢筋,在连梁钢筋中应该输入这个筋.

    2008-11-26 17:00:25 

  • 这是连梁的抗扭钢筋,他和剪力墙的钢筋同时存在,在连梁钢筋中应该输入这个钢筋。

    2008-11-26 17:06:21 

  • N10ф10是连梁侧面钢筋中的抗扭钢筋,应该按照图纸标注输入的。只是在原剪力墙水平钢筋与连梁侧面钢筋的间距小于水平钢筋间距的1/2时,可以取消水平钢筋。

    2008-11-26 20:15:18 