连梁侧面钢筋计算问题j
GGJ10.0中,很多用户在处理短肢剪力墙的时候,通常不绘制墙洞,而是自己在墙洞位置直接绘制连梁。这种绘图方式虽然非常快捷方便,但在钢筋计算时,却是不准确的。因为对于这种结构形式,连梁通常会比较高,在实际施工过程中,连梁的位置仍然要设置墙水平筋,即墙水平方向的钢筋贯通通过连梁,如果按上述绘制形式,软件就漏计算了连梁处墙水平筋,那么处理连梁的钢筋才能计算正确呢? 答:在连梁的属性里输入侧面纵筋信息,侧面纵筋信息的钢筋直径同墙水平筋,根数根据连梁的高度计算出来。 上面的内容是从广联达问题集锦里看到的,我有疑问:在连梁的属性里输入侧面纵筋信息,这样的纵筋计算的时候是加了锚固的,而剪力墙水平筋直接穿过连梁的,就没有锚固。问题补充:问:GGJ10.0中,框剪结构,连梁中的构造腰筋该如何设置?连梁两侧剪力墙的水平纵筋是不是贯通的,若是贯通的,那么在侧面钢筋里是否输入剪力墙的水平纵筋? 答:当连梁的侧面钢筋与墙的水平钢筋不同时,需要在连梁的【构件属性编辑】—【其它属性】—【侧面纵筋】—输入腰筋信息,这样剪力墙的水平钢筋遇到连梁时就会自动断开;如果连梁的侧面钢筋与墙的水平钢筋相同时,我们不需要定义连梁侧面钢筋,软件默认剪力墙的水平钢筋是贯通穿过连梁的。 我之间也问过这个问题,连梁上标注有N10A10,有个这个侧面筋,剪力墙水平筋还是否通过这个连梁。得到的答案都是墙水平筋还通过连梁,就是说连梁中既有墙水平筋又有扭矩侧面筋通过。到底哪个才正确?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的也是有道理的,但是你可以计算一下的,这样结果相差的不大,最好还是不要这样处理的,精确计算要分别绘制墙体、洞口、连梁等构件!
2008-12-02 13:33:48
-
这个不会差多少的工程量的。
2008-12-02 13:36:56
-
应该相差不会太大,仔细算一下
2008-12-02 14:13:52
-
设计图纸标注中,有的连梁是处于门窗洞口位置,有类似过梁的作用,而有的连梁是连接两处短肢剪力墙的肢,这两肢之间是没有剪力墙的.对于前者,应满画剪力墙,再在相应位置布置门窗洞口和连梁,而对于后者,直接布置连梁即可.
2008-12-02 14:38:14