柠檬配醋 2020-12-25 22:59:41 | 山东省 土建 | 579查看 1回答
请教个问题。
图一是空调(飘窗)侧板,图二是空调(飘窗)栏板底板,为什么图一红圈内弯折长度是15*d,图二红圈内弯折长度是(板厚-保护层*1)+15*d呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个是伸入到柱或墙里这样的竖向构件里的都是15d计算,这个在图集中也可以看出来
伸入到板里的并在端部弯折是参考板负筋弯折长度计算的(板厚一保护层)
2020-12-26 07:00:30
-
请教个甲供材问题,大家对甲供材是怎么操作的。甲供的材料,套定额删了主材单要安装费。还是甲供材输上价格以后,再把材料设成甲供?
-
有这样一个工程,正方形集水坑,集水坑两侧外墙壁就是砼外墙,两个内墙壁到筏板上口,请教下这样的内外集水坑壁套什么定额子目?是基础?还是剪力墙?
-
山东预制小型构件子目套完之后还要套混凝土搅拌吗?问题补充:超过20米预制小型构件还要套超高降效吗?施工电梯安拆 运输还套超高降效吗?套完预制小型构件子目以后,还要套砼现场搅拌吗?
-
砖墙砌筑到顶以后没有梁或者圈梁,现浇板钢筋直接放在砖墙上,用砖墙做支撑,浇筑现浇现浇板可以吗?如果可以能把有关说明说发下图吗?谢谢问题补充:就是说现浇板直接压在墙体上,墙体做支撑现浇板的构件
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看