YYYYYYY 2020-12-28 15:24:50 | 上海市 土建 | 417查看 2回答
请问这块小砌体要用混凝土布置吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
浮生若梦
答题: 139 被赞: 33
这种情况一般和门边那个构造柱一起浇筑了
2020-12-28 16:30:19
小工匠 专家
答题: 793 被赞: 535
意思是当门窗垛小于240mm或者窗间墙小于360mm时就采用钢筋混凝土浇筑并配4根12钢筋+6@200双肢箍。
2020-12-28 15:34:17
构造柱布置问题
初学土建算量,刚算到二次结构,对布置构造柱有点懵。请教一下!万分感谢设计说明中写:构造柱应在墙体转角、不同厚度墙体交接处、较大洞口两侧(≥2100)设置。1:那照设计说明,图一图中圈出来的构造柱,布置的对吗?总感觉怪怪的,这样布置也太多了吧?图二一张原图,麻烦请帮我布点画一下!谢谢!2:设置说明中有条写明:当填充墙端部无主体结构或垂直墙体与之拉结时,端部应设置构造柱。 这句话是什么意思?是在填充墙两端都设置构造柱吗?还是只有一端设置?3:设置说明中写明:较大洞口两侧(≥2100)设置构造柱,图三中门宽为3.5米。按设计说明中需要两边布置构造柱吗?有的人说是布置抱框柱,土建算量中抱框柱也按构造柱算吗?4:图四中窗宽2.1米,满足设计说明:较大洞口两侧(≥2100)设置构造柱。但是两边都是砼柱了,再设置构造柱,不是窗尺寸变小了吗?是不是不用设置构造柱了?问题比较多而且杂碎,烦劳解答一下,刚学土建算量,实在有点摸不到头。万分感谢!
二次结构中构造柱问题
 这句话是什么意思?是在填充墙两端都设置构造柱吗?还是只有一端设置?
植筋入原框架柱内多深合适啊
老师您好!如图, DL顶标高0.000, 请问上下通长筋20和25的钢筋植筋入原框架柱内多深合适??? 加固说明: Ld不小于32d. 又说当按构造要求时,取Ld和10d较大值, 这个构造要求是什么意思? 这肯定是Ld大啊, 因为不小于32d, 10d没用啊, 永远都比32d小啊, 这个说明是不是有问题? 我的理解对吗? 谢谢!