跨越 2020-12-28 22:38:39 | 北京市 安装施工 | 11869查看 5回答
消防栓和消防喷淋管道只有试验压力,那工作压力怎么确定呢
设计要求如下:有压管道安装完毕后应进行水压试验,污水管道安装完毕后,应进行灌水及通球试验(通球率不小于100%)。管道试验压力为:室内消火栓系统管道:1.8MPa;室外消火栓系统管道:0.9MPa;自动喷水灭火系统管道1.6MPa;,室内消火栓布置保证同层相邻两个消火栓的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部水枪充实水柱不小于13m那么工作压力是多少呢,就是静压。/水泵设计要求:喷洒供水泵的工况为:Q=35L/S,H=110m,N=75Kw(一用一备)/消火栓供水泵联合加压的供水方式,消火栓供水泵的工况为:Q=20L/s,H=115m,N=55Kw
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
工作压力是这样计算的,工作压力≥1.0mpa.试验压力1+0.4mpa,工作压力小于1.0的,直接1.0*1.5倍就行,你根据这个就能推出室内消火栓系统管道工作压力=1.8MPa-0.4=1.4,,室外消火栓系统管道0.9MPa*1.5=1.35;自动喷水灭火系统管道1.6MPa-0.4=1.2,这是消防规范,
2020-12-29 08:16:32
-
试验压力根据图纸要求确定
2020-12-29 04:37:41
-
试验压力是工作压力的1.5倍
2020-12-29 07:15:42
-
H=110m工作压力就是1.1MPA
H=115m工作压力就是1.15MPA
2020-12-29 08:14:41
-
一般常用的管道都是低压,不用太在意这个
2020-12-29 11:34:08