• 在某一个框架结构工程中,是不是必须做刚性屋面,刚性

    在某一个框架结构工程中,是不是必须做刚性屋面,刚性屋面的配筋是如何的,还有在板的马凳铁的规格是怎么的?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请问刚性屋面的配筋是怎么样的?马凳铁的规格一般是什么样 回答:刚性屋面的配筋要根据施工图设计,马凳铁的规格一般是板筋的最小直径

    2008-11-28 09:59:06 

  • 在某一个框架结构工程中,是不是必须做刚性屋面,刚性屋面的配筋是如何的,还有在板的马凳铁的规格是怎么的 这种情况要查设计图上有无说明,一般是要做的,马凳铁主要起到上下层钢筋分开的作用,A6@1000*1000.A8@1000*1000

    2008-11-28 10:01:35 

  • 刚性屋面的配筋是如何:一般在屋面做法中有配筋做法,马凳铁的规格是A6@1000*1000.A8@1000*1000,在构件编辑时就输入,根据你的实际情况设置

    2008-11-28 10:05:53 

  • 在某一个框架结构工程中,是不是必须做刚性屋面,刚性屋面的配筋是如何的,还有在板的马凳铁的规格是怎么的? 答:在某一个框架结构工程中,屋面做不做刚性屋面是由图纸的设计人员而定,并不是别人能决定的,再说如图纸的刚性屋面的砼配筋也是由设计人员决定的,在刚性屋面中是不用马凳筋的,因为一般的刚性屋面现浇砼也不过40-50厚砼而已,马凳筋是不好用的。

    2008-11-28 10:08:03 

  • 1、在某一个框架结构工程中,是不是必须做刚性屋面应该由设计人员根据该建筑的使用性质、使用要求与年限、重要性、所处地区与部位等来确定; 2、刚性屋面的配筋直径、间距应由设计确定,一般可采用直径4mm的冷拔丝纵横方向间距均为200mm来施工; 3、板的马凳铁的规格应按施工组织设计要求来进行施工,一般直径同板钢筋(6~10mm,应根据板的厚度来确定,其原则上能保证受力钢筋位置及支撑钢度要求),间距一般为1000*1000mm,高度为“板厚度减两个保护层厚度”。

    2008-11-28 10:08:22 

  • 1. 刚性屋面的配筋要看图纸,那个不是必须滴 2. 马凳的规格如:A6@1000*1000.A8@600*600

    2008-11-28 10:10:02 

  • 现浇混凝土屋面 和预制混凝土屋面都属于刚性屋面,刚性屋面的配筋是根据设计,根据图纸的标注。马凳铁的规格一般是板筋的最小直径。

    2008-11-28 10:18:00 

  • 就一般而言刚性屋面的配筋为单层双向的配筋,并无马凳铁。

    2008-11-28 10:20:06 

  • 按图施工就可以呀,

    2008-11-28 15:45:55 

  • 施工还是按图的好 你图纸上有就按照楼上 各位的意见搞吧 没有 就算了

    2008-11-28 12:52:03 

  • 1、刚性屋面的配筋应照施工图进行设置,且在分格缝处断开,该配筋的主要作用是减少混凝土产生裂缝,一般采用4mm的钢丝@250双向, 2、马登铁的主要作用让板底筋与板面筋距离得到控制,从而使面筋得到更好的利用。主要用于双层布面有面筋的板。

    2008-11-30 19:54:09 

  • 在某一个框架结构工程中,是不是必须做刚性屋面,刚性屋面的配筋如何,这都是要看具体的图纸设计内容的,我们个人是不能认为的确定的!板的马凳铁的规格具体的是要看施工组织设计的,一般为A8@1000*1000或者A10@1000*1000等,具体是类型是可以选择的!

    2008-12-02 10:17:01 

  • 1、刚性屋面配筋施工图中都有明确,按施工图就行了。 2、马凳铁的规格一般是根据板的配筋确定。

    2008-12-02 15:49:49 

  • 1.刚性屋面这个概念是从屋面的防水所用的不同材料来说的,如果说防水材料用的是(如整体砼)刚性材料,那么这种屋面就叫刚性屋面,如果说防水材料用的是(如卷材类)柔性材料,那么这种屋面就叫柔性屋面,因此对于一个具体工程来说,做不做刚性屋面,这是设计人员考虑的问题, 2.刚性屋面的配筋直径、间距应由设计者具体确定,一般情况下可采用直径4mm的冷拔丝纵横方向间距均为200mm来施工;其构造措施按相应的标准执行. 、3.板的马凳铁的规格应按施工组织设计要求来进行施工,一般直径同板钢筋(6~10mm,应根据板的厚度来确定,其原则上能保证受力钢筋位置及支撑钢度要求),间距一般为1000*1000mm,高度为“板厚度减两个保护层厚度”。

    2008-12-03 13:20:51 