• 钢筋重叠问题

    重叠问题布筋答疑解惑前辈们,请问比如这种钢筋重叠,该怎么拉布筋范围呢,或者怎么解决这种情况。根据17g-101-11的5-6看这布筋应该是正确的,可重叠情况不知如何处理。求前辈指教一下,谢谢。

    2021-01-05 12:23:54 补充

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设计是这样的,软件提示不用管它

    2021-01-05 12:10:13 

  • 你好:如果是设计要求的附加负筋,软件提示是否重叠布置点“是”,这是设计要求的附加钢筋,如果不是,只能布置单边标注负筋。

    2021-01-05 12:11:47 

  • 你要看清楚,板受力钢筋和负筋是不在一平面上的

    你受力筋按受力筋的范围布置,负筋按负筋的范围去布置就可以了

    负筋是以梁为分界线的,

    如果你负筋的布置范围是按板边线布置时就不能重复布置

    从这个图来看应该是以梁为边界去布置负筋的,你布置的不对

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    首次提交 2021-01-05 12:21:14  最近修改2021-01-05 12:21:14 (修改过2次)

  • 软件提示钢筋重叠时,钢筋必须要布置那么就要把重叠的钢筋改到中层,底筋与面筋软件支持布三层,中层钢筋软件支持布十层。

    2021-01-05 12:27:24 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!