新手上路 2008-11-29 17:29:19 | 四川省 其他专业 | 567查看 8回答
软件里连梁这样计算钢筋是错误的2
通过查看连梁的钢筋计算,发现有些连梁是正确的计算,有些却是错误的,图上应该是净长+锚固,却按端部联梁的方法计算(减去保护层+15d),这样算根本不对呀,软件计算准确度有多高呀!问题补充:说这个没有支座,那怎么样才能有支座? 这样的情况怎么解决呀,改哪里呢,重新画了也是这样,救命啊!!!
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件是死的,你给它什么信息,它就按什么算, 你给的信息是错误的,所以它就以框架梁的方式来计算了,软件计算的准确度非常高,只要操作不错,还有把计算设置调整对,有写东西是不能让软件默认的,
2008-11-30 09:41:01
-
删除重画,就不会出现错误了。
2008-11-29 21:37:04
-
通过查看连梁的钢筋计算,发现有些连梁是正确的计算,有些却是错误的,图上应该是净长+锚固,却按端部联梁的方法计算(减去保护层+15d),这样算根本不对呀,软件计算准确度有多高呀! 答:我看你发的连梁钢筋计算确实是错误的,你可以与当地的广联达客服人员联系,看看他们是怎样解答的。
2008-11-29 17:39:51
-
你画的连梁没有支座,当然是这结果。
2008-11-29 17:45:26
-
连梁是剪力墙洞口上的梁,两端的支座应该是暗柱或柱,你画的图里连梁只是超过了洞口的宽度,类似于过梁了,所以钢筋计算结果是错误的。
2008-11-29 18:54:27
-
这样计算钢筋短了很多!
2008-11-29 20:26:10
-
1.你画的连梁没有支座,类似于过梁了,所以钢筋计算结果是错误的。 2.删除重画,就不会出现错误了。
2008-11-30 09:46:31
-
连梁应该是有支座的,而且是两端都有支座, 悬挑梁,只是一端有支座。 你应该是图画错了。所以,结果就错了。
2008-11-30 11:22:05
-
这个连梁中的钢筋N10ф10是指的什么钢筋?问题补充:有了这个抗扭钢筋后,剪力墙水平筋还穿过连梁吗? 在输入参数的时候,这个抗纽钢筋该输入在通长筋里还是在侧面筋了,我输入在侧面筋里时,提示是错误的
-
连梁中侧面钢筋是和剪力墙水平筋相同的,这里怎么又标注了N10ф10,这个该怎么理解,在连梁的钢筋输入中是否要输入这个N10ф10。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看