• 电气走线

    配电箱我是想问一下,这个为什么不从配电箱出来,这是什么意思

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    文字描述的就是从配电箱出来,只是没有把线画到配电箱。

    2021-01-27 16:59:42 

  • 这个是设计师偷懒了,也不规范,实际是也是从配电箱1AL1,WM4回路引来的。

    回答正确请采纳并点赞,因为每一位专家都是免费回答的!!!

    2021-01-27 17:01:07 

  • 配电箱出线比较多,就采用此方式示意

    2021-01-27 17:04:43 