• 电气中的倒插线

    电气的插座一般都是很低 连接得线是从板顶往下联还是从地面往上联, 这个差距好大呢....卫生间局部等电位一般距地面0.3m,是从地面往上联加0.3吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般都从楼地面向上连接,配管穿线按图纸示意要遵循合理就近的原则。

    2011-05-17 14:49:30 

  • 插座线是沿地面敷设的,灯具线是沿顶板敷设的,等电位是从地面向上连接的。

    2011-05-17 14:47:03 

  • 电气的插座一般都是很低 连接得线是从板顶往下联还是从地面往上联, 这个差距好大呢....卫生间局部等电位一般距地面0.3m,是从地面往上联加0.3吗? 你说的没错

    2011-05-17 16:05:32 

  • 一般按管线最近最短原则布置管线。按原则计算就可以了。

    2011-05-17 17:36:14 

  • 插座线是沿地面敷设的,灯具线是沿顶板敷设的,等电位是最近最短原则布置管线

    2011-05-17 22:07:16 