zexun88 2021-02-05 22:05:09 | 江苏省 安装 | 1542查看 3回答
关于卫生间等电位端子箱与结构板连接的问题
哪位老师能帮忙解释一下,图中0.25,0.1,0.3代表的是什么长度,图中250mm的长度是规范或者是做法规定的吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
0.3是竖直高度,0.25不是规范要求
GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50169-2006 电气装置安装工程 接装置施工及验收规范24.2.13.圆钢与扁钢搭接圆钢直径6倍双面施焊。
.4.2 接体(线)焊接应采用搭接焊其搭接度必须符合列规定: 1 扁钢其宽度2倍(且至少3棱边焊接); 2 圆钢其直径6倍; 3 圆钢与扁钢连接其度圆钢直径6倍 4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接连接靠除应其接触部位两侧进行焊接外并应焊由钢带弯弧形(或直角形)卡或直接由钢带本身弯弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接
首次提交 2021-02-05 22:46:15 最近修改2021-02-05 22:46:15 (修改过1次)
-
是25*4扁铁沿点位端子箱与结构板钢筋连接长度,长0.25,宽0.1、高0.3,即起稳定牢固作用,主要是端子箱接地功能
2021-02-05 23:08:24
-
哪位老师能帮忙解释一下,图中0.25,0.1,0.3代表的是什么长度,图中250mm的长度是规范或者是做法规定的
答:跨接的搭接长度
2021-02-06 08:57:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看