91****@qq.com 2013-02-22 10:02:26 | 江苏省 安装 | 3374查看 12回答
卫生间等电位端子箱套用什么定额
None
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳SB2-12 分等电位联结端子箱
2013-02-25 10:30:31
-
广联达永远赚黑心费用!鲁班永远正规做事
2013-02-22 16:44:48
-
可借用接线箱定额
2013-02-22 10:09:28
-
2-324 户外端子箱安装 2-325 户内端子箱安装 SB2-12 分等电位联结端子箱 SB2-13 总等电位联结端子 选一个吧
2013-02-22 10:53:35
-
应该可以套配电箱的定额
2013-02-22 10:37:19
-
卫生间等电位端子箱套用什么定额 定额里有接线盒和接箱子目,套用后者。
2013-02-22 10:41:29
-
卫生间等电位端子箱一般套接线箱,12定额是2-1425~2-1428。
2013-02-22 10:16:33
-
可以套等电位箱定额。
2013-02-22 11:51:13
-
我觉的应该套 省补2-12 分等电位联结端子箱
2013-02-25 17:51:42
-
卫生间等电位端子箱套用 等电位端子箱 安装定额。
2013-02-25 09:45:40
-
卫生间等电位端子箱套用等电位端子箱安装定额。
2013-02-24 13:07:15
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看