• 砖混结构中,一幅墙的两端为挑梁伸入墙内2米,中间为圈梁,钢筋的搭接在软件中好如何处理m

    砖混结构中,一幅墙的两端为挑梁伸入墙内2米,中间为圈梁,钢筋的搭接在软件中好如何处理?我试了软件不会自动把QL的主筋与挑梁主筋搭接,是不是要用手工改动,然后锁定构件?还是如何处理好?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果图纸上圈梁锚入长度与规范不同,用手动改,在编辑钢筋内,将圈梁计算式一端的锚固修改为圈梁锚入梁内的长度,锁定。一般为锚入为一个固定值。

    2008-12-07 13:30:03 